1. 1.CWP是冷却水泵,在冷却水循环里用的(冷却塔处),CHP是冰水泵,也就是冷冻水泵,是在在冷却水循环里用的(FC,AHU处).
2. 2.一般<3"的是闸阀,大于等于三寸的是蝶阀(闸阀与蝶阀都是起开关作用的阀门,只是蝶阀的关断能力强些).
室内面积(m2)*照度
3.
3.A.灯的盏数 ==
(照度根据室内情况取)
2860(流明)*0.8(维修率)*0.63(照明系数)
(算出来的盏数是36W对应数目,所以要根据灯的实际功率算出对应盏数。
B.散风口的个数==AHU的台数*43000/60/15
(一台AHU(空气处理机)的…为43000cmh m3/h
散风口的…为15cmm m3/min)
4.
天花板:
A. 矿棉板
1800*900
B. T-Grid
1200*600
C. 轻钢架
600*600
5.
灯具:
A. 36*1
垂泪灯 用于
T-Grid
B. 36*2
吸顶灯 用于 无, T-Grid,矿棉板
C. 36*3
格栅灯 用于 轻钢架
6.
回路:16个36*3的为一个回路,25个36*2为一个回路,50个36*1的为一个回路.
7.
冷凝器(COND)一般温度为320C~~~370C,蒸发器(EVAP)一般温度为70C~~~120C;二者合在一起为冰水主机.
8.
FVD是防火阀,一般用于机房,室内不用.
9.
MAU是新风空调箱.
10. 隔间主要是指对静电的作用;有非抗,单抗,双抗.洁净与普通一般用单抗.洁净与洁净一般用双抗.普通与普通一般用非抗.
11. 工作流程:A. BaseQ(图框).
平面:Base;
流程,图例,索引,大样…………(用XR来套用)
Base直接套QQ作为底图.
12. Base中建筑用250色,设备(机台)用8色,隔间用40色,线宽ML50;
天花板用青色(4);风口;空调箱;水泵;主机
13. 图层:
0;
Defpints
14.
PU是清理图层命令.
15. DN是直径的意思.
16. 一般区:A. FC(风机盘管),PAH
B. AHU(空气处理单元) +散流器、隔栅出风口
洁净区:A. MAU(新风空调箱)+DC(干盘管)+FFU(风机过滤单元)
B. MAU(新风空调箱)+ AHU+HEPA
C. AHU(新风空调箱)+HEPA(高效空气过滤器)
D. MAU(空气处理单元)+RCU(组合空调单元) |
|