小区存有6大隐患 物业公司被罚7万

  东楚网消息(东楚晚报)记者 高喜明
  昨日,市消防支队召集全市物业公司,在江天世纪苑小区召开“8·30”火灾现场会。消防支队通报,此次火灾暴露出江天世纪苑小区存在的6大突出隐患。
  火灾现场   呈现两种不同局面
  8月30日凌晨4时30分许,西塞山区江天世纪苑小区地下车库发生火灾。该地下车库南侧被天原物业公司出租给黄石龙华商贸有限公司存放摩托车,北侧被物业公司出租给西塞山区宏日化工建材经营部存放保温棉(本报8月31日报道)。
  火灾造成5台摩托车、2台电瓶车和部分保温材料被烧毁,直接经济损失2万余元,无人员伤亡。
  昨日上午9时,消防支队组织全市物业公司负责人,参观火灾现场。只见车库左侧天花板被熏黑,地上还残留着灰烬。车库右侧,没有一丝火灾的痕迹,最里边被一道铁丝网隔着,里面整齐地摆放着两排崭新的摩托车。
  消防支队防火处处长韩波介绍,由于小区物业管理人员对消防设施管理不善,擅自关闭自动喷水灭火系统地下一层管网上的信号阀,导致喷水灭火系统不能正常工作,造成火灾损失扩大。“以被关闭的信号阀为分界点,火灾现场呈现出两种截然不同的局面。”

  检查发现   存在6大消防隐患
  消防部门对江天世纪苑小区进行全面排查,发现存在6大突出隐患:消防通道被堵塞,导致消防车救援困难;物业公司未经消防部门批准,擅自出租地下车库当仓库;出租的仓库未与其他部分严格分隔,致使火灾蔓延扩大;地下车库楼梯间常闭式防火门未关闭,使浓烟进入居住大楼楼梯间,致使群众疏散困难;住宅楼层防烟楼梯间木质防火门大部分被更换为防盗门;自动喷水灭火系统地下一层管网上的信号阀关闭,致使起火部位没有及时控制。
责任难逃   物业公司被罚7万
  消防支队宣布,黄石市天原物业管理有限公司关闭地下停车场的自动喷水灭火系统信号阀,构成停用消防设施,罚款3万元;小区火灾自动报警系统存在故障,物业公司作为管理者没有及时进行维护保养,构成未保持消防设施完好有效,罚款1万元;居民楼内防烟楼梯间的防火门部分被拆除,物业公司未履行消防安全管理职责,构成擅自拆除消防设施,罚款3万元;物业公司值班保安人员周某、方某工作失职,未及时发现并扑救火灾,造成火势扩大,构成过失失火,分别罚款500元。
  黄石龙华商贸有限公司和西塞山区宏日化工建材经营部,擅自将地下车库改作仓库,且未向消防机构申报备案,各罚款5000元。